近日看到一份设计院的配电系统图,图中漏电开关标注的型号是ELM型,请教一下ELE和ELM的区别?谢谢!
近日看到一份设计院的配电系统图,图中漏电开关标注的型号是ELM型,请教一下ELE和ELM的区别?谢谢!
2楼
先自己顶一下吧
回复
3楼
电磁式的精度低于电子式,但是抗电磁干扰能力强于电子式的。
回复
4楼
漏电保护分为:两种 ELE :电子式 , ELM :电磁式
电子式与电磁式的主要区别在于:电磁式漏电保护器受电压的影响较小,有时候根本就不受电压的影响,但是电子式受电压影响,且电磁式的价格要比电子式价格贵得多。
电子式漏电保护器:以VIGIC65 开头;以ELE表示;电流规格只有 40和63两种。
选型较为简单:如65A 2P C2A 所配电子式漏电保护为----VIGIC65 2P 40A ELE
磁式漏电保护器:也是以VIGIC65开头;以ELM表示;电流规格有三种分别为 32;40;63。选型也是和电子式差不多:C65A 2P C2A 所配电磁式漏电保护为----VIGIC65 2P 32A ELM
回复
5楼
电子式漏电保护器:以VIGIC65 开头;以ELE表示;电流规格只有 40和63两种。...............
据我所知,以VIGIC65 开头;以ELE表示;电流规格有10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A都有,请看施耐德样本。
回复
6楼
回复