南自PSL646光纤差动装置报通信异常,神马原因!有人遇到过吗?
jokloog111
jokloog111 Lv.2
2011年01月21日 09:29:29
来自于继电保护
只看楼主

如题,灌水的勿扰。

如题,灌水的勿扰。
免费打赏
dusiwei
2011年01月21日 15:48:56
2楼

是报的光纤通道异常?还是到后台的通信异常?说明白点,6000的东西我调过一次!
回复
dusiwei
2011年01月21日 15:55:12
3楼
如果是光纤通道异常,看看是不是光纤松动了,如果是和后台通信异常,而且是装置报警,那么几乎确定是通信插件出问题了,可以换新的了!
回复
shc926
2011年01月24日 15:54:55
4楼
用酒精擦下光纤的尾纤头。我碰到过光纤接口的法兰盘松动导致光通道异常。。。这哥们问的也不清楚。
回复
zyz8438
2011年01月24日 21:29:28
5楼
最大可能还是光纤尾纤的接头处。用酒精再擦擦,不行的话,重新做头!
回复
ejmbcty
2011年01月25日 16:11:43
6楼
也有可能是衰耗太大了,我遇到过,忽好忽坏的
回复
lichao403538143
2011年01月26日 22:22:06
7楼
马上工程上要接触了 我们选择的是南瑞的。
回复
nestor
2011年02月17日 21:52:45
8楼
南自PSL!十有八九要换板子!我们给它害了几次,现在觉得还是南瑞好一点。最离谱一次,我们的主变保护,南自的工程师过来,二话没说,升级程序,结果,板子瓜了!人家南瑞的,不在厂里做完试验都不拿出来,负责多了。

可能有点偏激,不过我一想起就冒火!害我差点给考核了!
回复
jdbh2007
2011年02月18日 16:10:58
9楼
采用自环的方法,逐步缩小故障范围。先本侧保护处自环、然后本侧2M接口处自环,然后对侧自环。确定故障范围后,查找原因。可能有光接头松动、光接头受污染、2M线接口问题、通信通道问题、光电转换装置问题等等。如果使用的是专用光纤通道,可以使用光功率计查找故障点。