某校食堂给排水设计
liyan36176
liyan36176 Lv.2
2006年03月16日 02:01:35
只看楼主

图纸简介: 某校食堂,内设食堂\洗浴\开水间,框架结构,地上三层,地下一层,独立基础。 附件名:20063131142235677767.zip 文件大小:1134K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某校食堂,内设食堂\洗浴\开水间,框架结构,地上三层,地下一层,独立基础。



附件名:20063131142235677767.zip

文件大小:1134K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
iawangru
2006年03月16日 09:51:21
2楼
bu cuo
回复
造杯水
2006年03月16日 12:23:31
3楼
1.传上图纸不全,缺五张.
2.厨房间地漏是否是带网筐式地漏.
3.未看到隔油池.
4.室外排水管路不全.
回复
wqezxc
2006年03月16日 15:02:51
4楼
图纸不全,很难评论整套图的好坏,特别是缺系统图。
就上边的平面图而论:
1、设计说明过于简单,缺施工做法部分,不象是施工图。
2、平面图缺少必要的管道标高和定位。
3、消火栓布置不合理,有些地方过密,分段检修阀设置也不太合理。
4、首层室外缺少必要的排水构筑物示意,另该建筑没有公共卫生间~ 晕!明档也不知道什么房间,没门的!
回复
liyan36176
2006年03月16日 15:21:25
5楼
副食加工间及明档均选用成品不锈钢隔油器,室外排水管路是全的,这是一份正在施工的图纸.系统图未上传.有缺点和遗漏尽请指出,谢谢!
回复
造杯水
2006年03月17日 08:01:00
6楼
可是未见室外排水管路最终去向啊。
回复
dahai_2003a
2006年05月18日 11:56:20
7楼
楼主,谢谢了。不过说明有点简单,缺几张图纸。怎么不全部发上来,还有所保留啊。
回复
7892004
2006年07月13日 17:39:44
8楼
很好
回复
wsl4810
2006年09月19日 09:34:52
9楼
谢谢了,我是新手,对我帮助很大
回复
wgf1234
2006年09月19日 11:15:13
10楼
图纸不全,缺系统图。 说明过于简单,消防系统设置不合理
回复
szj1sk
2006年09月19日 12:24:58
11楼
hao
回复