请教:现在常见无负压供水,叠压供水(无负压),是甚么意思?怎样才达到无负压标准(或附合无负压要求)。

请教:现在常见无负压供水,叠压供水(无负压),是甚么意思?怎样才达到无负压标准(或附合无负压要求)。
免费打赏
lyxiud
2011年01月26日 08:26:15
12楼
“无负压”是三利公司公司提出的一个概念,其实就是防止供水机组从市政管网中抽取过量的水,影响到其他用户的使用。为保证不会过量抽水,通常会给机组设定一个供水压力值,机组进水压力不能小于这个压力值,不小于这个值就是不会产生相对的负压。
供水机组是在市政管网的供水压力的基础上接力加压,所以叫管网叠压,更节能。如果市政供水稳定的话,用这种供水机组非常节能,并且卫生。

[ 本帖最后由 lyxiud 于 2011-1-26 08:29 编辑 ]
回复
lyxiud
2011年01月26日 08:36:55
13楼
无负压的标准目前有四个行业标准,CECS 221-2007 管网叠压供水技术规程,CJT 303-2008 稳压补偿式无负压供水设备,CJ T265-2007无负压给水设备,CJ T302-2008箱式无负压供水设备,在论坛上都能搜到。
回复
liuxiangjie2010
2011年01月26日 09:00:07
14楼
学习了,以上均为高见,学习了
回复
kai350176786
2011年01月26日 10:05:14
15楼
学习学习。。。
回复
hjy_850101
2011年01月26日 10:24:24
16楼
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
如烟往事
2011年01月26日 12:58:36
17楼
自来水管网供水能力非常足够的话就不会负压。。。
回复
wcxzyq
2011年01月26日 13:51:32
18楼
学习了,学习了
回复
cw200503
2011年01月26日 15:18:19
19楼
供水机组配泵扬程可按需要扬程减去市政管网允许抽吸最低压力计算。
回复
zhjipe0929
2011年01月27日 09:46:08
20楼
所谓“无”负压,只是负压比较小,控制在官网允许范围内而已,负压大了就自动停泵。
回复
kurass
2011年01月27日 10:32:12
21楼
应用要慎重。1、需征得自来水公司同意;2、如果没有两路供水,由于没有储水池,对供水造成影响。