大家看看管道支架及消防喷头的问题
w542131241
w542131241 Lv.8
2011年01月20日 09:43:32
来自于工地图片
只看楼主

这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析![ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]



这个是转给排水论坛一位同行的工程图片,大家也分析、分析!


喷头、支架.jpg

[ 本帖最后由 w542131241 于 2011-1-21 14:26 编辑 ]

喷头、支架.jpg

免费打赏
chenjianwei1989
2012年02月29日 15:23:47
32楼
这施工水平也太低了吧~~~
回复
zhangyuxiaomaju
2012年03月01日 10:09:31
33楼
学习了,总结一下:1、不能采用吊杆,应采用角钢吊架;2、电缆桥架位置不对,应在上方;3、穿墙套管不合格;4、镀锌钢管不允许焊接;5、喷淋头安装不对,应采用侧接L形;6、镀锌管可能是空调管,那么无保温措施,且少垫块。
回复
zhangyuxiaomaju
2012年03月01日 10:10:28
34楼
还少说一句话:这工程做得瞎胡搞!
回复
lisuqiang
2012年03月04日 17:49:25
35楼
回复
ybz5888
2012年03月06日 08:47:47
36楼
赞同 7# 8#的意见
回复