这样的图审该怎么答?真头疼!(归纳了一下)
rongdog
rongdog Lv.4
2006年03月15日 19:36:13
只看楼主

经常遇到一些不知道怎么答复的图审意见,很头疼!请同行帮忙看看,该如何改正,谢谢!1、配电干线图应注明各楼层标高。讨论:以前曾有图审提出应在平面图上标明各楼层标高,后我查阅了一些规定和图集,好象并无此类强制要求。比如建设部2003年4月颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(以下简称为《深规》)第4章“施工图设计”中,第4.5节即为“建筑电气”部分。我逐字逐条览了一遍,并未见“应注明楼层标高”的规定。我又翻阅了《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003,所有平面图样(变配电室和屋顶避雷除外)和干线图样上均未标明标高。因为图审每次都提出这样的问题,所以一直很疑惑,不知道审图中心的工程师参照的是哪本规定!如有知道的请告之,谢谢!

经常遇到一些不知道怎么答复的图审意见,很头疼!请同行帮忙看看,该如何改正,谢谢!
1、配电干线图应注明各楼层标高。
2、底层平面图无指北针。
讨论:同样,我查阅了《深规》的“第4.5 建筑电气”部分,只是在第2条“电气总平面”中提到应有“比例 指北针”,但同时又写明:“仅有单体设计时,可无此项内容”,由此看出:无指北针并不违反强条。我觉得关于指北针的图审意见有待商榷。

3、底层无室内外标高。
讨论:如果一份图审意见同时出现以上三种违反强条的规定,应该重视。但是《深规》同样未做出室内外标高的明确规定。我查阅了《深度图样》,即使是地下室电气图样中,也未标明室内外标高。究竟是不是必须标明室内外标高呢?希望有图审经验的同行指点,谢谢!

4、电缆进线地埋深度标注失误,因图中无标高基准点,-0.8m中负数相对谁而言?
讨论:此条图审意见正确。设计时应该注明“室外地坪下0.8m地埋引入”,否则埋深无参照平面。大家共勉!

5、空调凝结水要有组织的排放和收集,应和水专业人员商定并出图。
讨论:这样的意见,我遇到好多次,不知道怎么答复,每次答复也是含糊其词。按理讲,空调凝结水应该是给排水专业的事,我们在平面图纸上只是标出空调插座或者空调断路器箱的位置,并由配电箱引出电源线至相应位置就行了,而水专业也不会根据我们的图纸在空调位置处设计管道,所以实际上凝结水的排放和收集的问题,就是个专业协调的问题。大家遇到这样的情况怎么处理?尤其是大开间办公室,并且不用中央空调的情况下。。。

6、Ⅰ类灯具无PE线保护。
讨论:大多数灯具属于Ⅰ类灯具,按《建筑照明设计标准》GB 50034-2004,“7.2.12当采用Ⅰ类灯具时,灯具外露可导电部分应可靠接地”,办公楼采用的隔栅灯、荧光灯等均为Ⅰ类灯具,应该带PE线保护。可住宅楼呢?大家设计住宅楼照明回路的时候是2根还是3根BV线?如何确定灯具具有外露可导电部分?当采用塑料外壳的灯具时呢?

7、电梯电源应由室外单独进线(12层住宅用电梯,笔者注),不能由配电间直接引来。
讨论:查阅《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182-93中规定:“2.0.1 电梯电源应专用,并应由建筑物配电间直接送至机房”。好象并没有说“应由室外单独进线”的意思。这次直接沟通了审图人员,他解释说正确的做法是:“电梯电源和建筑物用电应分开进线,在底层配电间单独的设一进线箱,然后引至电梯机房配电箱...”。心里更疑惑,按照图审人员的意见,12层住宅楼必须是6根电源进线,电梯电源一备一用,建筑物电源一备一用,应急照明电源一备一用。大家讨论讨论吧!

敲字好累,暂且提这么多,吃饭去~~~~`:)





免费打赏
zhanglf
2006年03月16日 15:32:53
22楼
我认为审图的意图是电梯用电为动力,建筑用电为照明用电,两者需分别引入,详细做法技术措施的4.2.1.5中有明确表示
回复
大鼻山
2006年03月16日 20:02:45
23楼
施工图审查的就只能是审查的;他不是校对,也不是审核;审查图纸必须提供规范依据!否则充其量就是“建议”——设计可改可不改的!
见过不少审查的,但没见过这种水平审查的。
回复
rongdog
2006年03月16日 21:08:45
24楼
现在,问题的关键是我该如何答复呢?头疼中...

比如:室内外标高以及指北针的审查意见,我需要重新出图吗?尽管不是大问题,但是既然审查人员提出来了,而且又不是放在“建议”栏里,我必须给图审中心一个满意的答复,还得小心翼翼谦虚点,否则被打回来就麻烦了...

还有空调凝结水的问题,都已经明确指出“应和水专业人员商定并出图”,我怎么出图?该出什么图?是空调凝结水的管道图纸吗?

关于“电梯电源应由室外单独进线”的问题,电源不从低压柜上单独引来的话,我得重新设计系统图……麻烦!

这是2006上班以来遇到的最头疼的事。

回复
han2003
2006年03月16日 21:45:12
25楼
挂匿名电话骂他一顿好了。。。。。。。。
回复
wuxianchuangyi
2006年03月17日 00:45:30
26楼
一条一条的说,未违反强制性条文及有关规范。
怕什么?tmd的审图也是盈利性的服务行业,又不是行政部门。
回复
tkiteasy
2006年03月17日 01:30:20
27楼
1 偶只标层数
2 如果建筑没提就算了 提了你删掉就是你的不对了
3 以前统统删掉 现在保留.
4 偶得写法是:电缆型号-套管-FC,埋深0.8m”
5 答复详见水施图纸. 不过这个真的不是我们的事哦
6 我习惯是没有明确要求的图面上不管,在总说明里面加一句:安装高度低于2.4米的灯具的可接近裸露导体应可靠接地,并有专用接地螺栓,且有标识。好像是这样的吧 电气施工验收规范上得一句黑体的原话 哈哈哈 估计施工单位一般都做不到。
7 就做过1个高层住宅,消防电梯两趟电缆 普通电梯两趟 动力两趟 照明一趟 应急照明用的蓄电池,照明总配电箱引2个应急回路出来 火灾切层箱。 审图的还嫌我的照明只有一个干线不可靠。。。

设计深度现在不知道是不是真的出新的了 上次我们组开了个会就说是设计深度要加深 但是后来没有发文件 所以只能参照标准图籍(05版)上的那一点可怜的说明。
回复
rongdog
2006年03月17日 21:45:15
28楼
楼上第4条这样写恐怕不行,我们审图的说了,埋深0.8m是相对于什么标高基准点,应该写成"室外地坪下埋深0.8m",有道理!

另外1~3条,我画图时只用一个命令"生成条件图"就可以自动删除多余的东东了!省事!

深规有新版本了吗?
回复
han2003
2006年03月17日 21:52:56
29楼
天正的就算省事了,难道就可以放弃准确了?全选了点删除好像更省事一些。。。。。。。。。天正6有选择集功能,不比转条件图费事
回复
wxrang16
2006年03月17日 22:02:44
30楼
学习学习再学习!
回复
rongdog
2006年03月17日 22:04:34
31楼
选择集功能?懂哥说清楚些吧......

各位做设计时,住宅楼阳台上一般放插座吗?如果不放,是不是算违反强规呢?

审图太严厉,画图的很累啊......
回复

相关推荐

APP内打开