PP-R能这样用吗?
mrxyt
mrxyt Lv.2
2002年10月13日 11:42:35
只看楼主

看到一些PP-R资料中提到在国外及国内的一些地区运用了PP-R管敷设在地板下作为一种供暖方式。可是资料上也说ppr的保温性很好吗?到底两者有无矛盾?请各位前辈指教

看到一些PP-R资料中提到在国外及国内的一些地区运用了PP-R管敷设在地板下作为一种供暖方式。可是资料上也说ppr的保温性很好吗?

到底两者有无矛盾?请各位前辈指教
免费打赏
lsf1990
2002年10月13日 13:00:55
2楼
地板采暖用PE-X的居多。用PP-R也可以,地板采暖的原理是热辐射,在管材下面有铝箔,将热量辐射到地板上,因此,需要一段很长的时间才有效果。一般燃油或燃气锅炉开1-2个小时才有效果,不像暖气或空调一样立杆见影。
回复
纯净水
2002年11月06日 02:31:08
3楼
PPR做地暖不好,散热不好。若做为散热器支管可以埋地辐射,若是高温热水,PPR也不能满足要求,用PB了。
回复
eline
2002年11月07日 16:59:57
4楼
做地板好像用PEX比较多吗,用PPR太硬了,敷设不方便
回复