TWT8.2又发现个问题。。。
ljw256
ljw256 Lv.4
2011年01月19日 23:55:36
只看楼主

如题,TWT8.2又发现个问题,管线上下扣弯的时候,生成的扣弯竟然是跟管线一个层!!!

如题,TWT8.2又发现个问题,管线上下扣弯的时候,生成的扣弯竟然是跟管线一个层!!!
免费打赏
pockeygz
2011年01月20日 09:24:16
2楼
以前扣弯是属于VPIPE_XXX层的,现在都是PIPE_XXX层的了,不知道天正是故意为之还是BUG呢?
回复
alnhny
2011年01月20日 10:02:01
3楼
故意这样弄的,不是BUG。
回复
ljw256
2011年01月20日 13:39:01
4楼
请问这样有什么好呢??
立管跟管线颜色不一样,可以选择打印的线宽的粗细。
如果都是同一层,这样的话,生成的扣弯跟管线一样粗、各位想想,扣弯处估计只能看到一堆黑乎乎的东西!
这肯定是个失误
回复
tenshin1921
2011年01月21日 09:12:22
5楼
对于这个问题我很早前就提过了,希望在新版本中能够修正
回复
wqz328
2011年01月23日 10:15:42
6楼
故意这样弄的,不是BUG。
回复
kobe_bryant24
2011年01月24日 14:09:38
7楼
我弱弱的说明一下是为什么把。。确实如X12兄所说 是故意这么弄得。。。。原因是当扣弯的图层为 立管的 vpipe_类型 的时候 此时应用 【立管排序】命令 会使得 扣完占用一个立管编号 所以将 扣完的图层归到了 管线里面
回复
y1y108
2011年01月24日 19:50:32
8楼
故意这样弄的
回复
版专攻
2011年01月24日 23:37:33
9楼
能不能将扣弯单独弄个层,就解决7楼说的问题了
回复
xwjie
2011年01月25日 10:43:10
10楼

就是这样吧,要不给水立管编号总是改来改去
回复
sw-gps
2011年01月25日 12:09:21
11楼

这是个问题!---不应共管线层
"扣弯占用一个立管编号"用另外的图块名不就解决了吗
回复