谁能教教我暖通外网直埋直管段的固定支架距离怎么算啊??
w378596899
w378596899 Lv.4
2011年01月19日 22:05:40
来自于采暖供热
只看楼主

外网管段有很长一段直管段,设固定支架的话,多长的距离设一个呢?固定支架中间的补偿器位置怎么定?伸长量怎么算呢???看技术措施和直埋管道的规范,有一大堆公式 都不理解,不知道该怎么设,请高手指点一二,万分感谢!!!

外网管段有很长一段直管段,设固定支架的话,多长的距离设一个呢?固定支架中间的补偿器位置怎么定?伸长量怎么算呢???看技术措施和直埋管道的规范,有一大堆公式 都不理解,不知道该怎么设,请高手指点一二,万分感谢!!!
mj_5
2011年01月19日 22:36:10
2楼
按最大摩擦长度确定。小雨最大摩擦长度。
回复
jiangcui123
2011年01月21日 14:06:31
3楼
管道热伸长量X=0.012*L*(t2-t1),可以根据这个公式算出管道伸长量,选补偿器,固定支架在补偿器的近端设一个,远端设一个就可以了
回复
mengxianfad
2011年02月11日 10:21:30
4楼
这还与补偿器的类型有关系吧?
回复
mj_5
2011年02月11日 12:13:29
5楼
1.固定墩间距按最大摩擦长度确定,简单点讲就是用土壤的摩擦力克服管道刚度,大于最大摩擦长度管道就没有办法伸长了。
2.补偿器布置形式有多种,要对管道进行受力分析后确定,最好做到安全、经济。
3.有补偿直埋,补偿器的弹性力相对于管道摩擦力是很小的,计算时基本可忽略.(套筒较大,波纹很小)。