求助!如何确定该工程给水方式?
水滴
水滴 Lv.2
2006年03月15日 17:36:41
只看楼主

刚接一工程,为一中型疗养院。包括四栋单体别墅,一栋四层高的客房(最高建筑),一栋食堂兼餐厅,还有一栋两层楼的综合楼,主要是些会议室什么的,另外还有一个小型游泳池。总的建筑面积将近2万平方。生活用水水源为深井泵提升的地下水(已办了相关开采手续),生活热水采用太阳能,可能还会包括部分地下温泉水。在考虑该项目的给水方式时,由于其水源相对较复杂。我不知道怎样确定冷、热水的供水方案才能比较好的兼顾各方面的使用要求。包括冷、热水的配水的均匀性、消防的保证、系统的节能等等。是不是用变频供水要好些,还是不用的好。

还请各位大虾不吝赐教,帮帮小弟,给小弟指条明路。
免费打赏
造杯水
2006年03月15日 18:05:23
2楼
先匡算最高时用水量,保证深井水够用,否则要做清水池.
用变频供水吧!
回复
zhangwei1985122
2006年03月15日 18:14:51
3楼
变频供水
回复
水滴
2006年03月16日 18:03:35
4楼
谢谢楼上两位。其实我也比较倾向于采用变频供水,只是还有一点顾虑。一是担心冷、热水配水不均匀,及变频供水带来的压力波动会否造成洗浴时的忽冷忽热现象。二是疗养院可能很多时候住的人不会太多,变频机组长期处于小流量工作状态下,效率不高,会否很不经济?
还请各位指教。
回复
yeleixiaor
2006年03月16日 21:38:44
5楼
变频和循环供水.白天变频,晚上循环,只是要算好流量,这样就经济了.
回复

相关推荐