燃气发电机并网柜零母排电流1000A,电压10V,原因是什么?
jzx0476
jzx0476 Lv.4
2011年01月19日 18:03:46
只看楼主

两台燃气发电机(600kW),出口电压为0.4kV,经过0.4/6kV 2000kVA变压器升压后与35/6kV变电所并网运行。运行一段时间后,并网柜零母排电流1000A,电压10V,配电柜局部发热。经过谐波测试,发电3、9、15、21次谐波均严重超标。问:谐波是不是发热的唯一的原因?谐波怎么产生的,发电机的谐波这么大?有人猜测:从接地网中的其他产生谐波的设备中从地网中过来的,还有人说是从6kV电网过来的?

两台燃气发电机(600kW),出口电压为0.4kV,经过0.4/6kV 2000kVA变压器升压后与35/6kV变电所并网运行。
运行一段时间后,并网柜零母排电流1000A,电压10V,配电柜局部发热。
经过谐波测试,发电3、9、15、21次谐波均严重超标。
问:谐波是不是发热的唯一的原因?
谐波怎么产生的,发电机的谐波这么大?
有人猜测:从接地网中的其他产生谐波的设备中从地网中过来的,还有人说是从6kV电网过来的?
原因?
请高手支招!!!
免费打赏
jzx0476
2011年01月19日 18:04:59
2楼
测试数据1
回复
jzx0476
2011年01月19日 18:05:58
3楼
测试数据2
回复
jzx0476
2011年01月19日 18:06:48
4楼
测试数据3
回复
jzx0476
2011年01月19日 18:07:35
5楼
测试数据4
回复
淮岸听风
2011年01月20日 10:40:00
6楼
发电机的三相电流平衡吗?
回复
jzx0476
2011年01月20日 16:52:49
7楼
平衡 从测试数据中可以看出来
回复
amdintellive
2011年01月25日 16:26:15
8楼
1000A比较大,没见过这么大的!
回复
yaoguizhong213
2011年01月27日 08:11:18
9楼
零序分量大,是不是有不完全接地的情况?或者看看出口PT、避雷器是不是有击穿。