软启动器问题
da-shu1979
da-shu1979 Lv.2
2006年03月15日 15:59:18
只看楼主

讨教:一台软启动器最多可以对几台电机进行软启动啊?

讨教:一台软启动器最多可以对几台电机进行软启动啊?
免费打赏
wlyzhchf
2006年03月15日 16:20:35
2楼
根据软启动器的功率决定。
回复
wyxsacf
2006年03月15日 16:38:49
3楼
以施耐德的AT48系列软起为例,它的用户手册上有对级联的多个电动机起动的原理图(包括主回路和控制回路),电机可以是n个。但实际上,我所遇到的最多的就是1拖3,就是用一台软起起动3台电机,因为电机太多就要造成控制太复杂,接线也很麻烦的。太多的我真没有遇见过。
回复
zmhaax
2006年03月15日 21:48:51
4楼
我做过一拖三的!但是不能频繁的启动!
回复
yj3891409
2006年08月16日 16:21:54
5楼
当然,频繁启动晶闸管器件容易烧毁.而且西门子的散热器好象越来越小,不知道效果是否好
回复
pal13571919346
2006年08月28日 14:00:45
6楼
最多可做到1拖8
回复
dianayatou
2007年09月14日 11:02:52
7楼
学习中
回复
sdzblijimin
2007年11月16日 10:03:58
8楼
从理论上讲软起动器一拖几都可以,但是在实际应用中一般最多是一拖五,要想一拖多,那么一是你所选用的软起动器的规格要比需要拖动的电机的功率要大很多,二是你所要起动的电机间隔时间要在5分钟以上,只要满足这两个条件,你想一拖几都可以!
回复

相关推荐

APP内打开