功率因数的问题,请懂行的给点建议
wenhaolee
wenhaolee Lv.2
2006年03月15日 14:06:34
来自于电站工程
只看楼主

我单位机组为6MW,规定功率因数带到0.82--0.88,请问,这样合理吗。如果为机组安全考虑当然带的小好,但是为了经济效益,是不是可以把无功少发点,带到0.9,可以吗,那这样又可以提高多少经济效益,我一直不知道少发无功是不是就能提高经济效益,这个里面又是怎样的关系,少发无功,上网又功就提高了吗??提高又能提高多少??请懂的给点建议,也帮我弄懂这个里面的关系,谢谢

我单位机组为6MW,规定功率因数带到0.82--0.88,请问,这样合理吗。如果为机组安全考虑当然带的小好,但是为了经济效益,是不是可以把无功少发点,带到0.9,可以吗,那这样又可以提高多少经济效益,我一直不知道少发无功是不是就能提高经济效益,这个里面又是怎样的关系,少发无功,上网又功就提高了吗??提高又能提高多少??

请懂的给点建议,也帮我弄懂这个里面的关系,谢谢
免费打赏
fd9020
2006年03月15日 14:18:49
2楼
无功少了,只是损耗小了。功率因数0。9没问题的。具体要看你当地的网络情况。我厂的机子常常带到0。95以上呢。
回复
bangliao001
2006年03月15日 14:43:19
3楼
无功带多少要根据当地的电网情况带,通常是由上级调度部门定的.如有自动励磁调节器,有时甚至允许无功短时进相0.95运行.无功带的少电流就小,当然线损就少,当然经济,但无功带得太少,电力公司要考核你的哦.
回复
wenhaolee
2006年03月17日 20:40:56
4楼
谢谢你们了~~~
回复
cxc3233917
2006年03月18日 13:13:40
5楼
我同意只要看你们的当地情况,象我们这里以前都在0.95以上但是现在调度要我们不发无功我们的功率因数都是1运行了好久了没有问题。本来还要我们进相的主要是我们没有做试验所以没有进相运行。。所以你们还是根据当地情况来说啊。。
回复