接地电阻仪的线是否可以延长?
menghuanshiqing
2011年01月18日 20:58:35
只看楼主

测量接地电阻的专用摇表有两根线,一根长的,一根短的,就是要打到地里面的去的那两根,能不能延长?因为我们在测配电室外的接地网的电阻的时候发现周围都是水泥地,离泥地还有一段距离,用原配的线根本够不到,能不能给线接一段呢?还有一点是配电室外的接地网的接地电阻应该怎么测?我这的配电室是在外墙有好几组扁钢,每两根并接在一起,一根来自配电室,一根来自接地网。需要松开再测么?是测哪组就松开哪组还是都要松开?

测量接地电阻的专用摇表有两根线,一根长的,一根短的,就是要打到地里面的去的那两根,能不能延长?因为我们在测配电室外的接地网的电阻的时候发现周围都是水泥地,离泥地还有一段距离,用原配的线根本够不到,能不能给线接一段呢?

还有一点是配电室外的接地网的接地电阻应该怎么测?我这的配电室是在外墙有好几组扁钢,每两根并接在一起,一根来自配电室,一根来自接地网。需要松开再测么?是测哪组就松开哪组还是都要松开?
liangdexiang
2011年01月19日 09:22:27
2楼
看说明书可以告诉你,好像两个接地极要相差一定距离就可以。
回复
a826295
2011年01月19日 18:31:13
3楼
你可以把测试线加长。
回复
swthjh500
2011年01月19日 21:24:49
4楼
你可以把测试线加长。
回复
luoqing
2011年01月20日 08:58:23
5楼
兩极的距離越遠越好.
回复
xfgdcdg
2011年01月20日 09:49:24
6楼
不能随意延长测试线!!!
这在说明书中是绝对禁止的.
接电电阻摇表测量接地电阻,只能测量单极接地装置,对于接地网是测量不准确的.

测量接地电阻必须设备全部停电,接地装置有并接的,须断开后单个测量.
回复
gaozhilinwu
2011年04月26日 17:06:41
7楼
刚碰到问题
请教各位大侠测量接地电阻执行什么规范或是标准,
共享一下
回复
nisongyaho
2011年04月26日 18:15:03
8楼
加延长线会使测试结果偏高,如果你对接地有信心,可以延长的。
回复

相关推荐

APP内打开