关于地下室KTV请教
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年03月15日 13:55:54
来自于中央空调
只看楼主

加入用新风机组加盘管1.新风量如何计算(只知道每个房间大概20平米,其他自己估算)2.排风量怎么算,=新风?关键问题是不是要知道人眼密度和唤起次数,如何确定

加入用新风机组加盘管
1.新风量如何计算(只知道每个房间大概20平米,其他自己估算)
2.排风量怎么算,=新风?
关键问题是不是要知道人眼密度和唤起次数,如何确定
免费打赏
bingyu0605
2006年03月15日 14:08:41
2楼
没人理?错字太多了
回复
wgj1207
2006年03月16日 10:48:41
3楼
人员密度按0.3,换气次数选择6次,排风量按新风量的80%.
回复
bingyu0605
2006年03月16日 12:15:20
4楼


20*0.3=6个人

6*3*20=360立方米

360*.8=288立方米

谢谢楼上。有其他朋友有异议没?
回复
markko
2006年03月16日 16:11:28
5楼
是送风量的80%还是新风量的80%??
回复
liyueming111
2006年03月16日 16:16:13
6楼
先回答5楼的兄弟,当然是新风量的80%啦。
因为这个地方是地下室,而且KTV的环境比较密封,所以新风量不妨可以取大一点。
另外提一下,排风管的布置要考虑,要考虑串音的问题。
回复
zyc00
2006年03月16日 21:44:40
7楼
串音问题杂考虑,请具体些!
回复
wangdaoqingkkk
2008年12月18日 15:54:53
8楼
新风量不是要根据湿热负荷算的?这样算太粗糙了吧
回复