只看楼主
加入用新风机组加盘管1.新风量如何计算(只知道每个房间大概20平米,其他自己估算)2.排风量怎么算,=新风?关键问题是不是要知道人眼密度和唤起次数,如何确定
加入用新风机组加盘管
1.新风量如何计算(只知道每个房间大概20平米,其他自己估算)
2.排风量怎么算,=新风?
关键问题是不是要知道人眼密度和唤起次数,如何确定
免费打赏
bingyu0605
2006年03月15日 14:08:41
2楼
没人理?错字太多了
回复
wgj1207
2006年03月16日 10:48:41
3楼
人员密度按0.3,换气次数选择6次,排风量按新风量的80%.
回复
bingyu0605
2006年03月16日 12:15:20
4楼
20*0.3=6个人
6*3*20=360立方米
360*.8=288立方米
谢谢楼上。有其他朋友有异议没?
回复
markko
2006年03月16日 16:11:28
5楼
是送风量的80%还是新风量的80%??
回复
liyueming111
2006年03月16日 16:16:13
6楼
先回答5楼的兄弟,当然是新风量的80%啦。
因为这个地方是地下室,而且KTV的环境比较密封,所以新风量不妨可以取大一点。
另外提一下,排风管的布置要考虑,要考虑串音的问题。
回复
zyc00
2006年03月16日 21:44:40
7楼
串音问题杂考虑,请具体些!
回复
wangdaoqingkkk
2008年12月18日 15:54:53
8楼
新风量不是要根据湿热负荷算的?这样算太粗糙了吧
回复
相关推荐
地下室打通风口打断4根22mm钢筋
混凝土结构
2024-06-12 13:57:26
地下室抗浮还能这样干?取代锚杆更省钱!
建筑施工
2024-06-11 10:13:22
塔吊基础顶面与地下室底板顶面平齐(塔机基础一体化)问题
建筑施工
2024-06-07 08:49:09
给排水设计大揭秘:如何让人防地下室兼顾平时战时?
建筑给排水
2024-06-06 16:12:45
人防地下室风机安装规范
暖通资料库
2024-05-30 15:49:19
地下室抗浮方案设计关键点
建筑施工
2024-05-29 09:26:25
地下室人防工程机电安装图文详解(附安装图集)
电气工程施工
2024-05-28 11:44:25
现在2.5m厚的地下室底板混凝土筏板(大体积混凝土)施工问题
建筑施工
2024-05-15 09:09:02
快速搞懂地下室通风设计,就是这么简单!
通风排烟
2024-05-13 16:38:33
和地下室的植物一起生活 - 植物之家
居住建筑设计
2024-05-11 09:44:02
地下室外墙防水难施工?新技术来了!
建筑施工
2024-05-11 09:43:43
管道综合支吊架在住宅地下室的应用
结构资料库
2024-04-22 16:08:54
地下室仅有1层的塔吊基础型式问题
建筑施工
2024-04-19 11:51:46
格构式塔机基础的灌注桩顶部与地下室底板问题
建筑施工
2024-04-18 12:13:27
格构式塔吊基础的钢立柱穿地下室楼板问题
建筑施工
2024-04-18 07:47:26
地下室适合建立厨房吗?为什么要装污水提升器呢?
建筑给排水
2024-04-12 14:42:05
2.5m 厚的地下室底板混凝土浇筑问题
建筑施工
2024-04-10 09:04:16
地下室排水是采用涡流泵还是切割泵呢?
建筑给排水
2024-04-09 14:17:12
25t汽车吊上地下室顶板加固问题
建筑施工
2024-04-08 10:40:13
地下室设置卫生间真的是一个明智的选择吗?
建筑给排水
2024-04-07 16:46:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开