冷藏间增加轴流风机对传热有好处吗
chenliang1979
2006年03月15日 10:32:28
来自于制冷技术
只看楼主

冷藏间增加轴流风机对传热有好处吗,还是有坏处

冷藏间增加轴流风机对传热有好处吗,还是有坏处
flyingeagle_hy
2006年03月16日 18:49:10
2楼
这位大哥的意思是,冷藏间蒸发器为顶排管了,空气的流动能增强换热,在冷藏货物不怕风干的情况下增加轴流风机或冷风机都是有好处的;但是,顶排管配比合理的情况下,效果很好,没有必要再增加风机了。其实,又很多箱装货物的冷藏间采用冷风机作为蒸发器的。
回复
dongzhesheng@co163
2006年03月17日 15:47:05
3楼
增加风机对强化传热而言肯定有好处。
可能存在的坏处如2楼所说就是可能引起货物风干“失重”。
另外还有就是不仅增加了风机的能耗,而且增加系统的制冷负荷(压缩机要多做功)。
回复
chenliang1979
2006年04月14日 08:58:32
4楼
谢谢
回复
c1x2j5j3z3
2006年04月18日 11:57:56
5楼
如果顶排管分布均匀,没有必要增加轴流风机,增加了反而效果不好。因为排管均匀的分布于库房的顶部,空气自然对流温度场均匀。增加风机后,风机运转需要消耗能量,同时根据能量守衡的法则,风机所消耗的能量全部变成热量散发于库房内,所以建议顶排管分布均匀的冷藏间不要使用轴流风机。
回复

相关推荐