地下室面积小于50平米的可燃物较多的地下库房需要设排烟口吗
hjh13607157293
2011年01月17日 23:09:08
来自于通风排烟
只看楼主

8.4.1.4除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,需要设机械排烟。如果面积小于50m2且可燃物较多的地下室是否要设排风?

8.4.1.4除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,需要设机械排烟。如果面积小于50m2且可燃物较多的地下室是否要设排风?
免费打赏
snail_yin
2011年01月18日 08:10:44
2楼
民用建筑设计通则:
7.2.1 建筑物室内应有与室外空气直接流通的窗口或洞口,否则应设自然通风道或机械通风设施。
其条文解释:
建筑物内各类用房均应有建筑通风。建筑内采用气密窗,或窗户加设密封条时,房间应加设辅助换气设施。
回复
snail_yin
2011年01月18日 08:13:09
3楼
如果是排烟口的问题,规范不是很明确,我一般都不设排烟口,但也有部分地区审图要求设置排烟口。
回复
zy.wind
2011年02月16日 09:23:24
4楼
看楼主列的条文,“大于50平米”和“可燃物较多”同时成立才需要排烟的,所以面积不够可以设排烟。
回复
jhs8111
2011年02月18日 13:06:03
5楼

以前的做过的工程也是很少设
回复
toplhc
2011年02月21日 19:51:14
6楼
严格来说,没有地下室的全部平面图或者准确情况叙述,你这个问题是无解的。
你的标题问题应分为两个步骤来讨论:
1、要不要机械排烟?
2、要不要设排烟口?

从你的帖子初步看来,你可能是想讨论第一个问题?
回复
joe0507
2011年02月22日 10:43:27
7楼
门用乙级防火门,不做!
回复
cinderell1
2011年02月22日 15:02:35
8楼
做不做排烟对房间面积的规定,规范说的很明确了。如果超过规范上的面积是不是要做是要跟当地消防局沟通的。可燃物较多也是消防部门认定的。一般上指的可燃物较多是指每个平方可燃物超过50千克。
回复
zqbxlk
2014年08月05日 15:38:43
9楼
同问啊?
首先多规或者技术措施上注明,多层的可以不做。
但是,高规上没有说可以不设排烟口,但感觉上不足50的库房要是有防火门,应该可以不做,不知有谁能来个定论,解答一下。
谢谢先
回复
weibo_1407227122431
2014年08月05日 16:49:14
10楼
规范规定面积既然不到就不用做
回复