carrier三螺杆水冷冷水机组起动声音发闷,求解?
大美商贸
2011年01月17日 13:54:50
来自于中央空调
只看楼主

手上有台CARRIER机组,最近一周来机组启动时A1机头声音发闷,好像堵转的意思,特吃力的感觉,时间也就是加载电磁阀打开前的两三秒钟,过后就好了。这两三秒钟时间的启动电流能到300多,然后马上恢复运转电流90多,加载到35%时的运转电流是110-120之间(A2被屏蔽,B机组加载到70%时的电流是120-130之间)。查其他方面也没能查出什么毛病,但机组的启动声音就是很不正常,闷,高手们来给瞅瞅!

2011年02月10日 08:59:29
2楼
自己推一下,
看哪位仁兄能给解惑啊?
回复
ycgywg01
2011年02月10日 17:48:10
3楼
建议你做一下维护。
机组很长时间没有换过润滑油和过滤器滤芯了吧?
更换之后应该会有改善的。