现在有一个小区收集地下水到低位水池之后,用水泵提升到高位水池,沿程安装了球墨铸铁给水管,经过了大量的回填区域,并且回填的深度较深,水泵的扬程有100米,流量有150立方米/小时,请问各位高手在铸铁管的弯头处怎么处理才能保证弯头不被水冲开?我是第一次接触球墨铸铁管的安装工艺,确实不知道怎么处理,有劳各位了.
现在有一个小区收集地下水到低位水池之后,用水泵提升到高位水池,沿程安装了球墨铸铁给水管,经过了大量的回填区域,并且回填的深度较深,水泵的扬程有100米,流量有150立方米/小时,请问各位高手在铸铁管的弯头处怎么处理才能保证弯头不被水冲开?我是第一次接触球墨铸铁管的安装工艺,确实不知道怎么处理,有劳各位了.
2楼
因回填土较深,可能的话用钢管打桩,然后在弯头外侧处浇180度的混凝土支墩把钢管桩浇筑在内.以上意见供参考.
回复
3楼
打桩要深,支墩要大,不然很容易出事
回复
4楼
请问2楼支墩多大,打桩要多深
回复
5楼
看管径而言,管径小的,弯度小的打钢桩就行,一般1.4M左右
管径大的就浇支墩,只要不偷工减料,不会有什么问题的
回复
6楼
第 5 楼 说的有道理,弯头外侧处浇180度的混凝土支墩
回复
7楼
这么多?上传都要好久啊!真是辛苦了,不过这里面有好多我已经有了,我就不客气了,下点有用的就行!先谢谢了楼主了!
回复
8楼
铸铁管的弯头处向 5楼 说的”增设浇180度的混凝土支墩“,还有在弯头处与直管间打卡连接固定,这样处理就能保证弯头不被水冲开 。
回复