某住宅9层,一~二层商铺,三~九层相同。进户压力正常,主干供水管热,回水管凉,该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!
某住宅9层,一~二层商铺,三~九层相同。进户压力正常,主干供水管热,回水管凉,该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!
12楼
我分析有以下几种情况:1、该楼位于系统末端,系统失调;2、该楼堵塞,分气堵和物堵两种;看看排气如何,坡度如何。物堵看看除污器,阀柄子,及系统冲洗情况。3、系统压力差如何。该楼在系统中的资用压力是否有问题。不清楚或是解决不了再联系。
回复
13楼
小手一挥,金币拿走
回复
14楼
进户压力没差别啊,看这户的循环阻力啊!
回复
15楼
我做的暖气片也是这个扬子
回复
16楼
你没说回水压力是多少啊?正常吗?
这个数值也很重要啊?
楼主补充下
回复
17楼
应该还是流量不足的问题,可能是过滤器堵塞、阀门开度过小、散热器气堵一类的原因吧
回复
18楼
楼主病因描述不够详细。
回复