某住宅9层,一~二层商铺,三~九层相同。进户压力正常,主干供水管热,回水管凉,该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!

某住宅9层,一~二层商铺,三~九层相同。进户压力正常,主干供水管热,回水管凉,该如何解决?请教四方高人指点,在下洗耳恭听!
免费打赏
lgtlllhb641
2011年01月17日 09:08:58
2楼
应该是循环流量不足!
回复
mikier402
2011年01月17日 21:51:35
3楼
个人观点:是进户压力正常还是压差正常?
要不就是堵了,或者过滤器装反了,要不就是流量太小
回复
ydsjy004
2011年01月18日 10:31:20
4楼
先看是否形成循环,是否堵了,定压是否满足最高点压力要求,是否满水?再分层放气,看是否能热
回复
0755.008
2011年01月18日 11:29:59
5楼
是进户压力正常还是压差正常?
要不就是堵了,或者过滤器装反了,要不就是流量太小
回复
gkc1976
2011年01月18日 12:43:47
6楼
同意楼上同行的意见,应该就是水堵问题啊:time:
回复
mj_5
2011年01月18日 14:24:22
7楼
情况再具体点,压力温度等现场测一下。
回复
dreamscometrue2008
2011年01月18日 15:38:49
8楼
用户末端水力失调?循环流量不足,开大循环泵的阀门试试,最好先检测一下各点的温度和压力状况
回复
eddy312
2011年01月18日 17:40:31
9楼
同意楼上同行的意见
回复
m26833827
2011年01月18日 21:58:41
10楼
热力公司控制回水压力。循环不畅,对外又说压力和温度正常,我们这里是这样的,因为建筑面积增加的太多,但是锅炉没有增加。猜测而已。
回复
guquanhe5
2011年01月19日 10:37:34
11楼
测量一下流量,压差过大是赌赛