在PKPM中,如果是异型柱,那么在柱参数的放大系数和归并系数怎么选。普通的梁柱的放大系数和归并系数怎么选?
在PKPM中,如果是异型柱,那么在柱参数的放大系数和归并系数怎么选。
普通的梁柱的放大系数和归并系数怎么选?
2楼
非抗震无所谓。
如是抗震设计,梁的归并系数越小(甚至取1,即不归并)越好,柱子可以大一些。因PKPM楼层活载不利布置已使梁的配筋增大了不少(有的达到了1.5以上),达到了强梁弱柱,如梁归并系数大了以后使强梁弱柱更为显著了,对抗震不利。
回复
3楼
归并系数应该是0.2-0.4
放大系数是1.2-1.5吧
回复
4楼
修改、补充一点:
因PKPM楼层活载不利布置已使梁的配筋增大了不少(有的达到了1.5倍以上),而柱的配筋没有相应增加,达到了强梁弱柱。
因异形柱结构要计算梁柱节点强度,否则很可能达不到安全要求。节点强度计算免费软件RCJoint可到下面网站下载
http://www.kingofjudge.com
回复