多层房屋地暖主管设计 讨论
lolo_1
lolo_1 Lv.2
2011年01月16日 22:19:58
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉放在一层 建筑共有五层 每层面积约在50平米 来说说你有什么方案走主管 我发现如果从每层接三通分到分集水器的话 顶层是热不起来的。

锅炉放在一层 建筑共有五层 每层面积约在50平米 来说说你有什么方案走主管 我发现如果从每层接三通分到分集水器的话 顶层是热不起来的。
免费打赏
ydsjy004
2011年01月18日 10:07:10
2楼
不明白,上图吧
回复
zhongwenxunshen
2011年01月18日 11:15:40
3楼
放大立管呗,实在不行立管同程!
回复
fk2
2011年01月18日 16:11:11
4楼
每层50平方
总共不到300平方
总面积也不大呀,你配了多大的水泵啊?
回复
dongruilin88
2011年01月18日 16:22:59
5楼
用下分式双立管就行,如感觉不好,增加一条立管,立管采用同程式就可以
回复
liuwei_b1
2011年01月18日 19:43:27
6楼
300平米的房子需要用锅炉啊
真假
直接搞个大功率挂壁式燃气炉子就可以了
整个系统全部同程。应该没什么问题5个房间做个小分水器就可以
回复
wlq258702
2011年01月19日 03:50:11
7楼
这个问题简单的很,一供一回,两根立管,已异程也可以,每层做分支,加阀,过滤器,接分集水器,立管顶部设跑风,只要管径满足,保热。
回复
rww0350
2011年01月19日 05:08:32
8楼
这个问题简单的很,一供一回,两根立管,已异程也可以,每层做分支,加阀,过滤器,接分集水器,立管顶部设跑风,只要管径满足,保热。我顶。不要动不动就同程。
回复
cxdr
2011年01月19日 06:38:50
9楼
同意7楼的意见。这个问题简单的很,一供一回,两根立管,已异程也可以,每层做分支,加阀,过滤器,接分集水器,立管顶部设跑风,只要管径满足,保热。
回复
gaoyuheating
2011年01月19日 23:31:50
10楼
我没做同程
现在楼上热不了
急死了
回复
zhouxiaob
2011年01月21日 08:44:19
11楼
要我做,就做上供下回,跨越式垂直串联系统。
回复