!遇到个非常怪异的现象!富士变频器输入电流大于输出电流。注意不是输出大于输入
fandc1985
fandc1985 Lv.2
2011年01月16日 21:05:51
只看楼主

首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。

首先请看好题目哦,是输入电流大于输出电流。
我这几天碰见了这种状况,富士的变频器FRENIC 5000P11,所带负荷为55KW的电机在45HZ情况下:
输出电流81A(面板显示,福禄克数字钳形表也掐的差不多这个值),输出电压是370V(变频器面板显示)。
输入电流105A(福禄克数字钳形电流表),输入电压是400V。
由电机负荷一提量,就超过电机额定值104A,导致变频器上端的热元件动作。
如果在50HZ情况下,测得为输入112A,输出81A。
但是同一配电室内其他的所有变频器都是在<50HZ情况下,输入电流小于输出电流。
这个是什么原因呢?
免费打赏
fandc1985
2011年01月26日 07:10:49
2楼
......没有人晓得么?
回复
hnytzjw
2011年01月27日 11:41:19
3楼
你的输出电流不是正弦交流,钳形表不准确。
你可以通过输出功率进行对比,用功率表测量。
回复
haisheng872
2011年02月15日 15:15:39
4楼
3楼说的在理,变频器输出的电流质量比较差,用钳表测出来不准。
回复