这样的楼梯斜板模板支撑安全吗?
zhang_13
zhang_13 Lv.3
2011年01月16日 20:18:41
只看楼主

这样行吗?

这样行吗?

图像0153.jpg


图像0154.jpg


图像0155.jpg

免费打赏
caojian112
2011年01月19日 10:45:05
32楼
扫地杆真的很重要 所以千万别忘记
回复
sqjsy1986
2011年01月19日 11:03:01
33楼
扫地杆是毫无疑问的要加,不然从受力体系上就是个可变体系。
回复
xg19631024
2011年01月19日 11:34:44
34楼
你查一下施工单位的施工方案是否可以这样支模?如果是,你要施工单位提供计算依据,这样很危险的
回复
lvan8117
2011年01月19日 12:01:35
35楼
我跟大多人观点一样,这种做法不安全。可以说,施工单位没计算过浇注砼的荷载,而且这个结构的体系是不是稳定的,值得商讨。
还有就是钢筋做个工型就能替代钢管?
回复
listarts
2011年01月19日 12:09:04
36楼
可以的,大部分施工单位都是这样做的。
回复
lichaoying3390
2011年01月19日 12:14:52
37楼
见识了、谢谢楼主呀
回复
gdhz369
2011年01月19日 13:42:17
38楼
:( 我没有见过这种楼梯支模方法,但是我觉得是不安全的,上部荷载直接加在下面的梯段上,而且还是斜梯段,底部没有固定,又没有着地,这样是不行的很危险,另外,扫地杆又没有搭设,整个受力体系不牢固是个不可施工的。
回复
gbb1232003
2011年01月19日 14:07:31
39楼
很少见这样的做法
回复
hblglb
2011年01月19日 14:22:23
40楼
这是最普遍地做法,但是施工过程中要加倍注意,稳定性不好,在振捣砼过程中容易造成楼板的位移,且踏步底板容易漏筋,虽然不是主筋,但影响观感
回复
hblglb
2011年01月19日 14:22:59
41楼
这是最普遍地做法,但是施工过程中要加倍注意,稳定性不好,在振捣砼过程中容易造成楼板的位移,且踏步底板容易漏筋,虽然不是主筋,但影响观感
回复

相关推荐