关于火焰探测器的布置和选择的疑问
永无止境
永无止境 Lv.12
2011年01月15日 09:49:16
来自于防雷减灾
只看楼主

我这是个合成氨的厂房,可燃物 有氢气、一氧化碳和氨气,不知道用什么探测器好呢?有朋友告我说是用火焰探测器,那用紫外和红外好? 如何选择 ?

我这是个合成氨的厂房,可燃物 有氢气、一氧化碳和氨气,不知道用什么探测器好呢?
有朋友告我说是用火焰探测器,那用紫外和红外好?
如何选择 ?
免费打赏
yuhuabin
2011年01月17日 13:52:09
2楼
火焰探测器估计到时着火了已经晚了,易燃品探测个人认为,,,还是探测浓度比较合适!
回复
lizeyu318
2011年01月17日 22:23:28
3楼
您这个得选用可燃气体探测器,这个种类很多,可以选择崔化型的,还有红外光型的,个人感觉现在崔化型的用的比较多,我接触到地基本都是这种类型的。
您上面说到的火焰探测器是发生火灾后的报警器,红外跟紫外的差别不是很大,紫外的更可靠一些。一般是用于室外等不容易探测气体的地方。
回复
wwwbbb73
2011年01月18日 10:29:47
4楼
我认为,像此类厂房不必装火灾探测器,应装可燃气体探测器。可燃气体探测器安装于释放源的上方。
回复
hsx_1974
2011年01月18日 16:07:19
5楼
根据气体选用合适的气体探测器,可燃气体探头一定是要装的,最好防爆。
回复
xyqmylovexw
2011年01月19日 00:00:14
6楼
可燃气体探测器比较好
回复
hzhsj
2011年01月20日 17:09:14
7楼
做可燃气体防爆设计时,一定要“不耻下问”——向搞工艺专业的同事索取设计条件。
哪种气体的爆炸浓度最低,就取那种可燃气体探测器。
火焰探测器不能用在那种场合,因为规范无此许可。
回复
永无止境
2011年02月11日 10:43:25
8楼


是啊 ,工艺提的条件不是很多,所以对电气设计造成了困难!!
回复
cdy8038
2011年02月19日 17:34:50
9楼
我觉得两种都要设置
引起爆炸灾害有三个条件,易燃爆炸危险物质,氧气,触发能量
可燃气体探测(这个例子中还要设置有毒气体探测)是针对气体泄露也就是存在易燃爆炸危险物质,当与空气混合,但是没有引燃源还不会有危险,这时候启动通风关闭阀门等措施是移除了危险
但是还有一种可能,就是有高温局部小火灾发生,但是这个时候还没有接触到易燃混合物,如果没有措施发现的话那么当高温火灾引起管道损坏设备损坏使危险物质泄露,那么就会发生火灾爆炸
所以火焰探测器是需要的,连锁消防系统,在有早期火灾时及时去处危险
这是两个系统是独立但是中间有通讯的.
回复
icyangle
2011年02月22日 12:19:16
10楼
火焰是用在大空间或者非爆炸性质的空间内,可燃气体是用在使用可燃气的空间内,所以还是建议LZ使用可燃气体探测器,更权威一点有专门的探测器主机的那种。
回复
永无止境
2011年03月04日 09:12:21
11楼


查了下规范,这个还要要用的