漏电保护器带不带短路保护?有没有必要在它上边再加融断器?我找了一下,dz47-63的只有单相开关说带融断器的,不知行不行?高手能不能告诉我,选什么样的?我想网购。
漏电保护器带不带短路保护?有没有必要在它上边再加融断器?
我找了一下,dz47-63的只有单相开关说带融断器的,不知行不行?
高手能不能告诉我,选什么样的?我想网购。
2楼
实际上没有短路保护这一说吧。
短路时电流突然增大,所以说短路保护应为 过电流保护。
一般的断路器都有这功能 ,这是一个很普通的设计。
回复
3楼
DZ47-63是断路器,只有短路保护功能,没有漏电保护功能。
DZ47LE-63是带漏电保护功能的断路器,有二个保护功能。
DZ18L-20是漏电开关,没有短路保护功能。
回复
4楼
漏电断路器可作为人身间接触电保护和设备漏电保护之用。并且还应具有过载和短路保护功能。但也有一部分漏电保护器只用作漏电保护专用。具备限流保护。
回复
5楼
DZ47-63是断路器,只有短路保护功能,没有漏电保护功能。
DZ47LE-63是带漏电保护功能的断路器,有二个保护功能。
DZ18L-20是漏电开关,没有短路保护功能。
支持支持
回复
6楼
漏电保护器是一个总称,下面分漏电保护开关、漏电保护断路器、漏电保护报警器等等,至于带不带(过载、短路),就要看是哪种类型的漏电保护器。
漏电保护开关、漏电保护报警器、漏电保护继电器等是不带(过载、短路)保护的,而通常漏电保护断路器是带(过载、短路或其中的一种)保护的,具体视产品的设计而定。
下面就是一个不带短路、过载保护的漏电开关。
回复
7楼
这产品使用的标准已淘汰。
回复
8楼
学习了 :victory: