药厂净化空调的回风口如果采用单层百叶回风口(带阻尼层),那么回风口的流速选多大合适?回风口的面积计算要考虑百叶的有效面积吗?如果考虑,有效面积取0.6~0.7合适吗?
药厂净化空调的回风口如果采用单层百叶回风口(带阻尼层),那么回风口的流速选多大合适?回风口的面积计算要考虑百叶的有效面积吗?如果考虑,有效面积取0.6~0.7合适吗?
2楼
咋没人回答呢?都来说说啊。
回复
3楼
我一般按2.5米计算,有效面积取0.85
回复
4楼
回风口风速不大于3 m/s即可,须考虑回风百叶的有效面积,视其构造会有所不同,一般在0.51~0.7。
回复
5楼
室内回风一般按2 m/s,如果是走到回风,用4 m/s。
回复
6楼
谢谢各位的热心回答
回复
7楼
厂房回风考虑2.5M/S就好了~
回复
8楼
小手一挥,金币拿走
回复
9楼
风速大了回风口会有啸叫声,产生噪音。一般规范上要求回风口风速不超过2m/s,注意百叶有效断面系数大概为0.7~0.8。
回复
10楼
顶楼上:lol 回风口风速不超过2m/s,注意百叶有效断面系数大概为0.7~0.8。
回复
11楼
一般都差不多这样子做的。
回复