地暖方式较对流采暖方式舒适度好
shizixiaowei
2011年01月14日 14:28:24
来自于采暖供热
只看楼主

地暖方式较对流采暖方式舒适度好(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)地暖方式较对流采暖方式舒适度好,室内地表温度均匀,给人以脚暖头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内十分洁净.地面层及混凝土层蓄热量大,热效率、热稳定性高。一、主要设计参数:1.热媒参数:供水温度:65℃,2.室内设计参数:20℃。3.项目面积:176.5m2单位面积热指标:90w/m2.总热负荷:15.9kw.地面散热量:107w/m2.

地暖方式较对流采暖方式舒适度好
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
地暖方式较对流采暖方式舒适度好,室内地表温度均匀,给人以脚暖头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内十分洁净.地面层及混凝土层蓄热量大,热效率、热稳定性高。
一、主要设计参数:
1.热媒参数:供水温度:65℃,
2.室内设计参数:20℃。
3.项目面积:176.5m2单位面积热指标:90w/m2.总热负荷:15.9kw.地面散热量:107w/m2.
4.发热管间距为200mm。管径20mm.每路加热管长度115m.主管管径:32mm
二、供暖系统形式:
本工程采用地暖系统,热源由甲方提供,经管道井竖向引至分配器。
三、保温、管道材质及敷设:
1.保温:管道井内所有管道均应保温,材料为橡塑海绵,厚度为 20mm。
2.管道材质及敷设:
(1)建筑物内系统(由热力入口起至分户隔墙处):
a.所有室外管道均选用热镀锌钢管,丝扣连接。
b.建筑物内系统的入室支管在距入户隔墙 150-200mm处变更管道材质为 PE-RT。传热系数:0.4W/m.K(60℃)
c.分支阻力为28KPa.总阻力:58KPa.
(2)户内系统(由分户隔墙至户内):
a.户内系统为 PE-RT地板辐射采暖管,不得采用普通塑料管。
b. 地暖系统每个环路的总长不宜超过 120米。
(3)管道穿墙体或楼板处均应加设塑料套管或套盒,并做好防水处理。
(4)管道从分水器接出口处应加保护套管。
套管与管道之间应用填实油麻。套管其顶部应高出初装修地面60mm底部.
三、系统安装及运行:
1.地暖施工应在建筑室内装修主要工作如吊顶、摸灰等完成后,与地面施工同时进行。
2.塑料管道应敷设在贴有锡箔的保温上,锡箔面朝上.管道采用专用塑料卡钉固定,敷设保温板时要求地面平整,无任何凹凸不平及砂石碎块、钢筋头等。土建或装修要作砂浆找平层,将地面清扫干净。保温层用胶带贴牢接缝,塑料管由远到近逐环敷设。
$page$
3.水压试验
(1)水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。
(2)试验压力应为不小于系统静压加0.3MPa,但不得低于0.6MPa。
(3)冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施。
a.经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
b.充满水后,进行水密性检查。
c.采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15Min。
e.升压至规定试验压力后,停止加压,稳定1h,观察有无漏水现象。
f.稳定1h后,补压至规定试验压力值,15Min内的压力降不超过0.05MPa无渗漏为合格。
4.为防止地板在供暖后产生向各个方向的膨胀使地面出现隆起和龟裂,要将地面分割成若干区块,并以膨胀条隔开,管道穿膨胀缝处加伸缩节。
5.施工过程中不允许重压已铺好的塑料管。系统正式通水前,先将管网系统进行冲洗,打压后再与地板供暖分水器接通,以防脏物进入地板供暖系统中。
6.安装及施工必须遵守《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、《地暖技术规程(JGJ142-2004)》。
7.未说明处按《北京建筑标准设计图集-暖气工程》中有关规范执行,施工中请与其他专业密切配合。
免费打赏
melodyxueer123
2011年04月28日 17:52:36
2楼
地暖的方式有很多根据上海地暖工程的施工可以了解到有不同的方式,因为地暖有水采暖系统和上海电采暖系统还有水采暖设备和电采暖设备 http://www.shzydn.com等等