第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz (4.3.4-1)
I2≤1.45Iz(4.3.4-2)
式中 IB--线路计算负载电流(A);
In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz--导体允许持续载流量(A):
I2--保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流。
回复
3楼
In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
技术措施09上定义略有不同。。参考参考
回复
4楼
楼上分析的很专业,完全赞同!
回复