建筑体积2000立方米,3层,高9米,底层是商铺,2-3层是卧室,层高3米,
建筑体积2000立方米,3层,高9米,底层是商铺,2-3层是卧室,层高3米,
12楼
要设
回复
13楼
我认为可以不设置消防栓系统,低规8.4.1意思说超过六层的底层设有商业网点的单元住宅才设置室内消防给水。而且条文解释说如果一座建筑物内底层商业网点占地面积超过100m2,且用耐火极限不低于2小时的非燃烧体的墙和楼板与其它部位隔开,七层的单元式住宅亦可不设室内消防给水设施。如果商业网点超过一层,则按商店要求,设置室内消防给水设置。
回复
14楼
可以不设,我们这底层商铺的面积不超过100平方米都不设消火系统的,只在每一间里设灭火器
回复
15楼
我认为可以不设室内消火栓系统,但应有室外消火栓系统,并按规范设置灭火器。
回复
16楼
根据规范,超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅需要设置消火栓消防给水系统,很显然,该工程属于底层底层设有商业网点的单元式住宅,但是层数不到,故不用设置。
回复
17楼
可以打电话问消防部门看他们是怎么办的,每个地方的情况有点不同!至少我们这边不需要设置的
回复
18楼
不用设,但是灭火器设置需要.
其实这种建筑很不确定,弹性非常大,你说设置也行,不设置也行,没有什么标准.
出于安全保险系数考虑,设置最好.
有时候经验很重要啊
回复
19楼
我们设计院的一位建筑一级注册工程师是这么给我们解释这个商业网点的问题的.
面积不超过300平米的门市不算商业网点.
回复
20楼
要看在那里。深圳规定所有的公共建筑都必须设。
回复
21楼
设室外消火栓,并设置灭火器!
回复