建筑体积2000立方米,3层,高9米,底层是商铺,2-3层是卧室,层高3米,
建筑体积2000立方米,3层,高9米,底层是商铺,2-3层是卧室,层高3米,
2楼
要设消火栓系统
回复
3楼
其中商铺要设消火栓系统,其他不用,消火栓均应设在商铺门外,如图所示的方法就很好.
回复
4楼
个人认为可以不设置消火栓,可以套用底商住宅,不知道二三楼是不是也有卫生间和厨房?类似的项目如果在上海也是满足不设置消火栓的小型商业用房的标准。灭火器可以加到1.5倍标准。当然还要看当地的具体情况定。
回复
5楼
低规8.4.1:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
但是低规条文说明上说,如果底层商业网点的占地面积之和不超过100m2,且用耐火极限不低于2hd的非燃烧体的墙和楼板与其他部位隔开,可不设。
个人感觉可以不设,
回复
6楼
低规8.4.1是不是这个意思超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅;如果建筑没有超过六层,可以不设?
回复
7楼
因为中间是顿号,所以我们这的理解就是:底层设有商业网点的单元式住宅,且商业网点的占地面积之和超过100m2,才设消火栓。
楼主的工程单独就纯商业面积来说,不足100m2。这种情况,也可设上消火栓,也可以只是设置灭火器。仅供参考
不过最后还是问一下审图的,看他们是如何理解的。
回复
8楼
可以打电话问消防部门看他们是怎么办的,每个地方的情况有点不同!
回复
9楼
我认为可以不设,消火栓设在商铺门外,设灭火器
回复
10楼
个人认为可以不设置消火栓,低规条文说明建筑没有超过六层,商业网点的占地面积之和超过100m2,才设消火栓。
回复
11楼
我在一楼每个商铺内设了3具MFA3磷酸氨盐干粉灭火器,是不是有点多了?
回复