各位,新年好! 我是做户式独立供暖的,现在遇到一个问题请教各位。我公司现在承包一个项目的采暖末端(分集水器和盘管),采暖热媒由空调供水。现在空调供水的到分水箱的压力是7公斤,而我们采暖系统根本不能承受这7公斤的压。 我现在的处理方式是,在供水处加一个减压阀,在回水上增加一个泵和止回阀!(可见图)但我总觉得有什么地方不对!请各位高手指点指点,毕竟加这么多东西又会涉及到签证之类的[ 本帖最后由 fk2 于 2011-1-14 09:52 编辑
我是做户式独立供暖的,现在遇到一个问题请教各位。我公司现在承包一个项目的采暖末端(分集水器和盘管),采暖热媒由空调供水。现在空调供水的到分水箱的压力是7公斤,而我们采暖系统根本不能承受这7公斤的压。
我现在的处理方式是,在供水处加一个减压阀,在回水上增加一个泵和止回阀!(可见图)
但我总觉得有什么地方不对!请各位高手指点指点,毕竟加这么多东西又会涉及到签证之类的