高层建筑里,消防电梯与普通客梯相邻,请问能否共用主备供电回路及双电源切换箱?
高层建筑里,消防电梯与普通客梯相邻,请问能否共用主备供电回路及双电源切换箱?
2楼
消防电梯与普通电梯在低压系统内就应该分开;消防电梯由消防电源的低压柜供电.
回复
3楼
回复
4楼
我看到过,消防电梯跟住宅用电梯同一个的。不知道这样合不合理,。
回复
5楼
(1)12~18层普通住宅有消防电梯和普通客梯,如消防电梯兼作客梯且两类电梯合用前室时可由同一双电源箱放射式供电,但双电源箱必须设在消防电梯机房内;其他高层建筑的消防电梯与客梯应分别供电。
(2)为保证电梯电源的专用性,邻近的防排烟风机、稳压泵等消防设备,应另设双电源箱供电。
回复
6楼
为保证电梯电源的专用性,邻近的防排烟风机、稳压泵等消防设备,应另设双电源箱供电
我看到一个17+1层住宅里的,消防电梯跟普通电梯同一个,而且有的电梯配电箱不是专一的,还带有排烟、排风等。
回复
7楼
请问5楼的,你说的这些都出自哪个规范?
回复
8楼
期待中、、、、、、、、、
回复
9楼
不可以!!!消防电梯供电必须采用专用回路,不可以和其他用电负荷采用同一回路!!
回复
10楼
个人觉得不可以,非消防电梯火灾的时候要降首层,然后切掉电源,消防电梯要持续供电,这样做根本不能实现这个要求.
回复
11楼
消防电梯是消防负荷,消防负荷是与普通负荷分开回路供电的。不过楼上说的消防控制,控制点应该在电梯控制箱,而不是配电箱。