请教一下制冷直管线超过多少需设膨胀节
chenliang1979
2006年03月14日 08:17:39
来自于制冷技术
只看楼主

制冷规范规定低压管线超过100米,高压管线超过50米需增设膨胀节,但我在工程中遇到70米管线如不增设膨胀节,管道经常被撕裂,造成严重的管线泄漏事故,所以,想请同行们赐教,谢谢

制冷规范规定低压管线超过100米,高压管线超过50米需增设膨胀节,但我在工程中遇到70米管线如不增设膨胀节,管道经常被撕裂,造成严重的管线泄漏事故,所以,想请同行们赐教,谢谢