关于内围护结构空调负荷计算的问题?
bith
bith Lv.3
2011年01月13日 17:08:17
来自于中央空调
只看楼主

请教下:内围护结构分为,临室通风良好的非空调房间,按照Q=KF(Twp-Tn) 临室散热量小于23W/m3,按照Q=KF(Twp+Tls-Tn)但是当临室散热量很少,或者临室是空调房间,那么这种内围护结构要计算冷负荷吗哪些情况的内维护结构需要计算冷负荷?

请教下:内围护结构分为,临室通风良好的非空调房间,按照Q=KF(Twp-Tn)
临室散热量小于23W/m3,按照Q=KF(Twp+Tls-Tn)
但是当临室散热量很少,或者临室是空调房间,那么这种内围护结构要计算冷负荷吗
哪些情况的内维护结构需要计算冷负荷?
chenjue1986
2011年01月18日 20:28:39
2楼
应该不需要,没有负荷传递或者很小可以忽略
回复
拾荒的少爷
2011年01月19日 10:33:22
3楼
如果邻室是空调房的话不用计算负荷,其他的要看邻室的室温了,一般情况下是要的。
回复
w253145415
2011年01月19日 13:45:11
4楼
小手一挥,金币拿走
回复
joe350
2011年01月19日 17:11:07
5楼
主要是考虑相邻两室的温差...
回复
w378596899
2011年01月19日 22:14:41
6楼
如果两个房间都是空调房间,那就不需要计算内维护结构的冷负荷,只有临室温差大于3°C的时候 才需要计算
回复
bith
2011年01月20日 11:29:37
7楼
感谢各位的指点,小弟学习了!
回复
bith
2011年01月20日 11:30:43
8楼
像楼梯间,设备间非空调的临室采用温差多少°呢
要不要计算负荷
回复
jianhua4350
2011年01月20日 14:52:23
9楼
如果是空调房间就不用计算,
不是空调房间就计算呵呵
回复
huimeng04
2011年01月21日 16:48:06
10楼
如果是空调房间就不用计算,
不是空调房间就计算呵呵.
回复

相关推荐

APP内打开