室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?
shongsong
shongsong Lv.2
2011年01月13日 16:43:18
只看楼主

我是新手,请问室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?我在设计手册(二)查到了管道的安装尺寸,但我看到得图纸确跟设计手册中的有点不同,设计手册中管道至墙面的最短距离为110mm,但我看到图纸中的距离有100、60等。不解,请指教,万分感谢!!

我是新手,请问室内给排水管道设计时,管道中心至墙面的距离有标准可参考吗?我在设计手册(二)查到了管道的安装尺寸,但我看到得图纸确跟设计手册中的有点不同,设计手册中管道至墙面的最短距离为110mm,但我看到图纸中的距离有100、60等。不解,请指教,万分感谢!!
免费打赏
zoukunen
2011年01月19日 21:49:10
22楼
大家都说的有道理,我找了一下,在措施的附录上也有这样的依据,可以参考
回复
lily3690
2011年01月20日 21:30:59
23楼
学习了 关注中 :victory:
回复
qunquan
2011年01月23日 08:56:27
24楼
施工规范上有明确的要求,你应该去参考一下。
回复
jx_denis
2011年01月23日 18:16:48
25楼
按照标准图“室内管道支吊架”作就可以了
回复
ln88937273
2011年02月09日 12:21:35
26楼
给排水91SB2-1 通用图集中有距离标注,可以作为参考
回复
aimhigh2010
2011年02月09日 18:31:46
27楼
考虑施工需要就可以
回复
ironcharcter
2011年02月12日 10:24:28
28楼
还要考虑管道穿楼板时加钢套管呢,不能一概尔论的。
回复
showip
2011年02月14日 18:35:11
29楼
管道直径不同,中心距不可能一样,具体情况具体分析
回复
hxk294218359
2011年02月15日 11:45:47
30楼
这个在设计手册上有啊,看管径的大小来选择了。
回复
lqmawei
2011年02月15日 16:50:40
31楼
这个我从来没标过,安装专业上的东西,大方面定下来 ,该计算的算好就行了,到时候施工的时候会改动很多的
回复

相关推荐

APP内打开