吊式新风空调机组存水弯的高度需要做多高合适?
lcz97144
lcz97144 Lv.5
2011年01月13日 14:12:28
来自于中央空调
只看楼主

吊式新风空调机组存水弯的高度需要做多高合适?有没有公式?

吊式新风空调机组存水弯的高度需要做多高合适?有没有公式?
5021348mb
2011年01月13日 20:10:15
2楼
看厂家的安装说明,上边有
回复
viviidea
2011年01月13日 20:20:09
3楼
存水弯的作用是防止空气处理器在工作时(此时内部为负压)通过排水管把外界空气吸进去,用存水弯中所贮存水柱产生的压力来抵消空气处理器内部的负压。因此,水柱的高度就以能抵消处理器负压为底线(还要乘以安全系数),有了这个关系就可以计算水柱高度了。
回复
crtvavle
2017年07月15日 00:15:30
4楼
现在大家常用的计算方法为:
空调器功能段处于负压状态时:
A=B≥P/2+20
空调器功能段处于正压状态时:
A≥P/2+10
B≥30mm
式中 P——空调器内的工作压力(mmH20);
A——空调器凝结水出水口距水封面的高度(mm);
B——水封有效高度(mm)。

其实,您可以选用空调乒乓球水封来避免这繁琐的计算问题:

所谓空调乒乓球水封就是一种新型空调冷凝水存水弯,是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。

克俐托公司(独先生13901686438)研发的这款浮球式水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。

解决了棘手的问题
新型空调冷凝水排水器解决了空调设备的安装没有足够的基础安装高度,空调吊顶机组安装没有足够的顶部空间,室外空气逆流及异味和有害昆虫侵入,无法彻底清洁冷凝水系统中的残水,污染物及滋生微生物等棘手的问题。

现实意义
传统空调冷凝水为了保证顺利排出,在机组出水口常接-S型弯(U型弯)的存水弯。其作用是通过水封的作用,防止外界空气通过排水口被吸入而影响排水。一般在安装施工过程中需要预留足够的空间来保证存水弯的安装,在制作存水弯时需要人工来焊接连接管,有时由于人员的疏忽,焊接或者连接不好,会有漏水,这样给整个工程的施工进度很有很大的影响,如果项目已经装修完毕,往往需要花费很大的人力物力来进行返工。