请教:供电局的报装容量是要求按实报但规范不是可以考虑同时系数的吗?难道不用执行国家规范
请教:供电局的报装容量是要求按实报
但规范不是可以考虑同时系数的吗?
难道不用执行国家规范
2楼
电力局让报容量是指报变压器的容量。变压器的容量是设计人员根据总容量,需要系数,功率因数、变压器使用率算出来的。算单台变压器时已经考虑了需要系数(也就是你说的使用系数)。
回复
3楼
负荷报装是按照你的计算负荷去报装。供电局以你申报的负荷出负荷书,家庭用电另有负荷标准,有需要可以办增容。
回复
4楼
在北京报装的时候,是按设备容量报的容量。自于变压器的容量会考虑设计意见的。
回复
5楼
“难道不用执行国家规范”?
所谓: 入乡随俗,县官不如现管,强龙不压地头蛇。我的地盘我做主。
回复
6楼
现在我碰到这个问题:
假如实际上是1000户 80平方以下面积户型 那按供电标准4KW每户 即按1000*4=4000KW
供电所要求是按4000KW报
但设计院给的是考虑同时系数0。8 可按4000*0。8=3200KW报。
真的要入乡随俗,按4000KW报。。
这可加大了投资成本!!
请教有报装过的朋友们!谢谢
回复