1.两台4500KVA的变压器 1台1000KVA的.. 1台800KVA的 把几台变压器统一放在一个配电室好呢还是分开按负荷来分配比较好 如果还有什么好的建议也跟我说下吧.. 谢谢了
1.两台4500KVA的变压器 1台1000KVA的.. 1台800KVA的
把几台变压器统一放在一个配电室好呢还是分开按负荷来分配比较好
如果还有什么好的建议也跟我说下吧.. 谢谢了
2楼
太不详细了吧 四台都是35kv的变压器? 35kv变10kv 还是有35kv变0.4kv的 ? 负荷多远 ?
回复
3楼
楼主:请把问题表达清楚,还有,现在应是35KV直降0.4KV不允许吧,估计当地供电部门也不会同意的。设计之前应把相关问题弄清楚,再正理思路,最后动手。:handshake
回复
4楼
变压器有二类,二次电压为0.4KV的叫用户变(也称终端变),是配电系统中最下面的电力变压器。
另一类是电压分配用变压器,其二次有20KV、10KV、6KV等几种,称主变。
所有变压器在规划时都应考虑放到负荷中心,用户变越靠近负载(特别是大功率负载),线路损耗越小,设备线路费用也最少。
但事情总是一分为二,配电设施需要占地,工业设备也需要占地,首先要满足工业设备的位置,其次才能根据用电设备考虑配电设施的位置。
这样,主变放在电源线路过来到负荷中心的路径上,用户变放在各个负荷中心上,好象我们的一只手,手臂是高压线路,手掌是主变所在的变电所,手指是主变二次电压的线路,手指头是用户变所在位置。
回复
5楼
回复