备用自投装置的优点明显,应用也很广,不知备用自投有那些缺点?
备用自投装置的优点明显,应用也很广,不知备用自投有那些缺点?
2楼
你不能因为它可能存在缺点而不用它。因此你的这个讨论主题意义不大。
回复
3楼
找缺点不是为了不用他,而是在今后的使用中想办法防范这些隐患!
回复
4楼
由于ATS转换时间一般为600毫秒(最短),直接带动电子设备如计算机,还是会停机.所以如果是电子设备最好用UPS,可以避免冲击.
回复
5楼
缺点是:误投
回复
6楼
什么情况下会误投呢?
回复
7楼
严格意义上讲,UPS也算一种备用自投装置。
回复