请问各位高人:1、是选高压还是低压机组2、有无综合控制屏,即一机一屏,便于控制3、单机流量17,水头4m4、是否需设微机监控系统
请问各位高人:
1、是选高压还是低压机组
2、有无综合控制屏,即一机一屏,便于控制
3、单机流量17,水头4m
4、是否需设微机监控系统
12楼
用T03比较稳妥,再用760,会被人笑的。
回复
13楼
1000kW的都可以做成400V的。我本人就是搞发电机设计的,没问题!
回复
14楼
不知道1000kW以上做成低压的,楼主在选择出线电缆和配电柜方面有何成功经验,望指导!
我设计时碰到一个电站是3x850kW,业主要求用低压的,就遇到了这方面的难题,最后改成高压的了。
回复
15楼
回复
16楼
1400KW我们都做过低压得了,现在已经正常运行了,在重新巫溪县,只是引出线铜排比较大,比较厚,设计上定子多做几路并联,完全没有问题的。。技术上2000KW以后我们都可以做低压400V的。有需要的可以给我联系:
44173568@qq.com
回复
17楼
1400KW我们都做过低压得了,现在已经正常运行了,在重新巫溪县,只是引出线铜排比较大,比较厚,设计上定子多做几路并联,完全没有问题的。。技术上2000KW以后我们都可以做低压400V的。有需要的可以给我联系:
442173568@qq.com
回复
18楼
以前只听说1000KW的机组做低压,已做到1400了,不错
回复
19楼
这么大的电流,刀闸和断路器如何选择?
回复
20楼
正因为电流大,刀闸和断路器不好选择,所以不推荐1000KW以上做成低压的
回复
21楼
选择机组高压还是低压切不可但从水机的角度考虑,低压机组电流很大,如果机组台数还大于2.常常出现出线电缆或母排选择困难或无定型产品适合,需要并线,这样电气通道布置困难,运行时间长了维护工作量也很大,所以说,对于单机大于800kw的电站最好做下方案比较,母排和电缆大道一定程度时价格也很昂贵的。
回复