关于双管应急荧光灯急
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2011年01月12日 16:47:47
来自于照明工程
只看楼主

曾经发帖讨论过关于应急照明的问题,这个问题因为太小,所以不少朋友不太关注,电气图纸上一般画几根线的都有。也曾经拆过这种灯具进行研究,有一个形状类似电子镇流器的应急电源,一头接电源,一头接镇流器。但是一直没有形成清楚的思路把这个问题理顺。希望有朋友能够多多发表自己的看法,最后有朋友能提供些灯具的说明书(应急吸顶灯也可)

2011年01月12日 17:36:31
2楼
系统图有点看不懂,不知道4是指哪几根线?
断路器后不装接触器的回路是给应急灯具蓄电池充电的么?
回复
lxt9607
2011年01月13日 11:08:51
3楼
看不出上、下两个贴图之间的关系
如果是采用EPS集中供电,那下面的图感觉也有问题
最好能提供完整的配电系统图
回复
guolei2002
2011年01月13日 13:12:40
4楼
上一张完整系统图,似乎是双管荧光灯中一跟管是应急照明,另一根管是普通照明,下面的2跟是接普通照明。
上面的3跟是一根零,一根火,一根PE.
下面的1跟强起一根,但是灯具回路中没有开关控制。强起以后干嘛用

[ 本帖最后由 guolei2002 于 2011-1-13 13:18 编辑 ]
回复
chen97531
2011年01月13日 13:46:51
5楼
我是来学习的
回复
yyy0oo
2011年01月13日 14:56:48
6楼
没消防联动时候:进配电箱三根,然后火线分成两根分别接两个微断,一根接灯具,一根接充电电池!当然也可以三根先接微断再分成4根(不过没前面做法保险,当时前面的做法得多用一个微断)
有消防联动: 112.jpg
未命名.jpg 114.jpg

[ 本帖最后由 yyy0oo 于 2011-1-13 15:09 编辑 ]
回复
suchenp
2011年01月13日 16:05:48
7楼
今天消防验收,因为应急灯采用的是带蓄电池的荧光灯没有通过,说一定要用双头应急灯,带蓄电池的荧光灯不是消防认可的产品.
回复
蛋腚
2011年01月13日 16:10:50
8楼
消防队的人就认双头应急灯。
回复
tony_song
2011年01月13日 17:35:21
9楼
6楼讲的很对,这是采用的强启的方法设计的。
回复
xuyq
2011年01月13日 20:23:10
10楼
图2中断路器如果没有合上或坏了,那么强起就没有作用了,这种做法应该有点问题吧
回复
guolei2002
2011年01月14日 12:51:58
11楼
回复6#楼的几个问题
回复

相关推荐

APP内打开