问一个很菜的问题
jingchenxi
jingchenxi Lv.2
2006年03月13日 15:17:25
只看楼主

照明线一般用BV2*2.5的就够了,现在有设计上用3*2.5的,请问多出来的一根线是干吗用的,接地用的,有必要么?如果是有必要的话是不是每个照明设备上都要接到三根线?

照明线一般用BV2*2.5的就够了,现在有设计上用3*2.5的,请问多出来的一根线是干吗用的,接地用的,有必要么?如果是有必要的话是不是每个照明设备上都要接到三根线?
免费打赏
a86818110
2006年04月24日 21:49:50
12楼
都给你说完,哈哙...
回复
ygs1980
2006年04月25日 00:43:40
13楼
规范上要求灯具安装高度低于2。4米的,灯具外壳必须接地。其中三根线是L,N,PE。
回复
wj3471
2006年04月25日 10:51:16
14楼
就是一条保护地线,是国家规定,对你的设备等起保护的。
回复
流春
2006年04月25日 14:12:50
15楼

新规范只要1类灯具都要接地,不管他多高
回复
zx0225555
2006年04月25日 19:48:07
16楼
是PE线,没有铁壳的用电器不用接
回复
scy80
2006年04月26日 09:14:23
17楼
这第三根也有不是接地线的场合,比如应急照明回路,第三根线有人用作应急电源浮充电线,有些用作消防时照明强起线。