今年刚完的工程,3万平米一家具商城,末端采用风机盘管,空调侧温度低。热源来自热力公司管网经板式换热器换热水取暖。经过现场测量空调供水35度,回水30度。热力管网侧供水60度,回水40度(此温差是不是太大?)。 板式换热器90平方,进出水接口大小为DN200。 空调侧主管道为DN300,接换热器管径为DN200。热力管道接换热器侧管道为DN200,但是热力管道供水接换热器时距换热器两米时变为DN125的蝶阀,包括过滤器等阀门共4个阀件,然后又变成DN200接换热器。热力管道回水换热器附近也有将近50公分
热力管道接换热器侧管道为DN200,但是热力管道供水接换热器时距换热器
两米时变为DN125的蝶阀,包括过滤器等阀门共4个阀件,然后又变成DN200接换热器。热力管道回水换热器附近也有将近50公分
的DN125的管道及阀门。
我的判断是,因为热力管道供回水在接换热器时管径由原设计DN200的变为DN125而导致流量减小,造成热力管侧进出水温差
过大(温差20度),最终导致空调侧供回水温度只有30度。可是热力公司的人说温差20度正常。
不知道小弟说的是否清楚,温差大和他们接的管道有没有关系?请高手指点!
2楼
期盼高手解答
回复
3楼
不是高手哈
60/40是热力侧温度,还是负荷侧温度?
回复
4楼
60/40是热力侧温度
回复
5楼
DN200的管为什么要变成DN125的管呢?
60/40应该正常,但是35/30太低了,空调肯定不热。
怀疑板换堵了
回复
6楼
空调负荷侧热水温度一般为60/50,现在的热力侧是60/40,负荷侧只有35/30,太低了,而且现在的板换热效率不高啊。。。如果将热力侧的水直接作为空调水是够的,经过板换后,且板换效率不高,因此空调热媒水已经很低了。。。。
回复
7楼
负荷侧(盘管)进出水温度才35-30,那肯定太低了。
回复
8楼
我的判断是,因为热力管道供回水在接换热器时管径由原设计DN200的变为DN125而导致流量减小,造成热力管侧进出水温差
过大(温差20度),最终导致空调侧供回水温度只有30度。可是热力公司的人说温差20度正常。
热力公司的热量有点小
回复
9楼
末端温度低的原因:
1、热力侧水温低。
2、热力侧水量小。
3、板式换热器效率低(在此情况中不适用)。
4、空调侧热水系统的问题(在此情况中不是根本原因)。
所以要从热力侧做文章,要嘛提高水温(除非是热补偿),要嘛增加水量(要考虑板式换热器增容的问题)。
回复
10楼
这么低的热源为什么还要换热啊?此温度下的末端要校核其制热能力十分足够,包括换热器。
回复
11楼
热力侧水温60/40温差正常吗?
以前的工程温差也就5度左右,经过换热后负荷侧温度也就比热力侧温度低10度左右。
温差大不是管道变小流量变小而造成的吗?
回复