新抗规出来后pkpm还没更新,大家怎么处理10年12月份的工程
shuzhongyi0728
2011年01月12日 10:22:42
只看楼主

新抗规出来后pkpm还没更新,大家怎么处理10年12月份的工程?问了几个同学,好像都没听说pkpm新版本出来。但是新工程要适用新的抗规,计算时一些弯矩增大系数,剪力增大系数有改变,大家都是怎么处理的。请给点好的建议。谢谢!

新抗规出来后pkpm还没更新,大家怎么处理10年12月份的工程?问了几个同学,好像都没听说pkpm新版本出来。但是新工程要适用新的抗规,计算时一些弯矩增大系数,剪力增大系数有改变,大家都是怎么处理的。请给点好的建议。谢谢!
免费打赏
chen13033576
2011年01月12日 12:48:17
2楼
我也有一样的问题,等待高手来解答;

地震曲线也变了,那现有pkpm对地震力的计算就不符合新规范了亚;

整个就不对了,怎么办呢?
回复
gzu1985716
2011年01月14日 16:42:34
3楼
我们也是啊,为今之计只能人工上调了,等高人出招
回复
daxiangda001
2011年02月02日 22:36:05
4楼
过来学习下
回复
yp2016
2011年02月02日 23:59:38
5楼
抗震构造措施按新规范,其余按老规范
回复
河洛图书
2011年02月03日 01:41:45
6楼
按照宣讲老师的说法,按合同签订日期时候的规范设计。
回复
glf200
2011年02月28日 17:43:10
7楼
关键是和审图公司沟通好就可以了
回复