各位大师!!在下怎么晚来发贴,也迫于无奈啊!我们的一条商铺街,租给人家的一家现在无缘无故跳闸,他家的总开没跳,二级箱的断路器没跳,反而我的专变中的一级断路器跳闸。今天5点跳过一次,现在又跳过一次,房客到现在还在抱怨我们呢??郁闷啊!!请给位大侠指点迷津啊??跪谢!!我的三级总开是正泰(四级)DZ47100A系列,二级总开是德力西(四级)A系列250A ,一级是杭州的一个断路器 300A(三级)。。
各位大师!!
在下怎么晚来发贴,也迫于无奈啊!
我们的一条商铺街,租给人家的一家现在无缘无故跳闸,他家的总开没跳,二级箱的断路器没跳,反而我的专变中的一级断路器跳闸。今天5点跳过一次,现在又跳过一次,房客到现在还在抱怨我们呢??郁闷啊!!
请给位大侠指点迷津啊??跪谢!!
我的三级总开是正泰(四级)DZ47100A系列,二级总开是德力西(四级)A系列250A ,一级是杭州的一个断路器 300A(三级)。。
急啊
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-15 11:15 编辑 ]
2楼
1 一级到二级电缆可能出现故障! 2 不知道一级到二级分出几路线?商铺那一路用电少,其他商铺用电多, 有可能过载跳闸!3 用钳表 测电流 看看有没有过载
回复
3楼
负载很重要。。
回复
4楼
二级、三级都有几路啊?二级有二路以上的负荷,每路超过150A就会使一级跳闸啊,关键是总负荷电流有多大,二级、三级每路电流可能小于其断路器的额定电流,但每路加起来又大于一级断路器的额定电流就会一级跳而二级和三级不跳。
回复
5楼
估计是断路器本身的质量问题。最好各级采用统一厂家的产品。
回复
6楼
二三级带漏保吗 还是就一级带漏保 检查下电器接地:)
回复
7楼
这个很正常 短路电流太大了 对于断路器来说 很难有选择性了
回复
8楼
为什么每级都用不同品牌的断路器呢。。。
回复
9楼
首先你需要说明你们的三级开关都带不带漏电?其次测下总开的每相电流是多少,其他分开关的电流值是多少?
回复
10楼
你的二级和三级都分配了多少路这个没说明白,有可能是总负载大于主空开所能承受的范围.比如你第一级是300A,第二级是2路200A,就可能出现主回路大于300A的可能,或者第三级分配了4家的话,也有可能出现大负荷.建议你的主空开加大.
回复
11楼
一般有可能是分配电不合理要么就是空开本身有问题。