PT柜的安装问题
hclaodg
hclaodg Lv.7
2011年01月11日 20:53:57
只看楼主

请问 那位老师知道PT柜上怎么安装过电压保护器啊,我说的一次上的过电压保护器

请问 那位老师知道PT柜上怎么安装过电压保护器啊,我说的一次上的过电压保护器
免费打赏
zhzy0508
2011年01月12日 20:19:17
2楼
如果是固定柜,安装比较方便。如果是中置柜,就安装在电缆室。避雷器可以安装在PT手车上。
回复
lyddyc
2011年01月12日 21:29:37
3楼
中置柜,避雷器可以安装在PT手车上,手车及开关柜的大小主要看过电压保护器的大小而且也可以安装计数器,我公司做过。
回复
talentdan
2011年01月13日 16:10:32
4楼
路过赶上正好学习
回复
遵义
2011年01月13日 16:37:22
5楼
一般避雷器装手车里,过电压保护器装在手车外
回复
2004.tao
2011年01月13日 20:08:20
6楼
从安措的角度上,过电压保护器应该和PT一样安装在手车上,这样便于检修.要知道,免维护目前是做不到的,少维护\便于才是方向.所以维护是必须的
回复
帅哥
2011年01月25日 11:45:59
7楼

看的有点晕了,固定柜装哪里呢?中置柜是不是既能装在电缆室,又能装载手车上?避雷器和过电压保护器是两样东西吗?期盼大大告知下。
回复
遵义
2011年01月25日 12:11:14
8楼
过电压有相间保护
回复
ccccyq
2011年01月25日 16:46:34
9楼
同意6楼意见,应安装在手车上
回复
huashi1996
2011年01月25日 19:58:33
10楼
过电压保护器是个啥样子的?哪位熟悉的同行能不能传个图片啊?
回复
xueld
2011年01月25日 21:52:10
11楼
过电压保护器必须能绝对隔离,最新规定的
回复

相关推荐