讨论 有关地板采暖中的钢丝网
xianshui4587
2006年03月13日 09:21:22
来自于采暖供热
只看楼主

在最近的一个工程中,领导要求取消地板采暖设计中垫层部分的钢丝网 ,我查了规范并没有找到相关的规定, 现向各位大大请教 。这层钢丝网到底有没有什么规定要求阿 有什么作用呢?我该如何向领导解释啊

在最近的一个工程中,领导要求取消地板采暖设计中垫层部分的钢丝网 ,我查了规范并没有找到相关的规定, 现向各位大大请教 。这层钢丝网到底有没有什么规定要求阿 有什么作用呢?
我该如何向领导解释啊

1142212876393.jpg

lpfei108
2006年03月13日 11:37:39
2楼
钢丝网只是盘管的一种固定方式,有钢丝网可以用绑带将盘管固定在钢丝网上,如果没有钢丝网,可以用卡钉将盘管直接固定在绝热层上。
回复
cc810627
2006年03月13日 16:16:55
3楼
我觉得用网的好处就是 固定管子 可以用扎带!!!其他的没发现什么

所以我一般不用 直接拿卡钉固定
回复
pingfan187
2006年03月14日 11:06:26
4楼
钢丝网(Wire metting)

另一种固定加热管方式所用的低碳钢丝纺织构件,铺设于绝热层表面。

扎带(Belting)

将加热管固定在钢丝网上的塑料带。
回复
pukl
2006年03月14日 19:33:54
5楼
有钢丝网就是为了固定方便,取消钢丝网就是为了省钱
回复
kkbjvj83
2006年03月15日 23:02:28
6楼
我觉得有热胀冷缩的关系,减少水泥地面膨胀系数
回复
goldpower
2006年03月17日 11:45:57
7楼
管子下面的钢丝网主要起固定作用,我们的做法在管子上面还铺一层钢丝网主要起抗拉作用。
回复
laomama
2006年03月19日 21:48:18
8楼
最好别用钢网,对管子不好
回复
bjppv
2006年03月20日 18:24:14
9楼
我坚决不用钢丝网!
回复
ronin
2006年03月30日 00:41:08
10楼
将钢丝网铺设在管子上方增加混凝土蓄热层的抗拉强度,减小热膨胀对面层的影响,关于钢丝网固定盘管的作用本人不敢恭维。
回复
pingfan187
2006年03月30日 13:32:49
11楼
不用钢丝网也可,可采用实例二。
实例一:市场地暖剖面图
a.C20细石混凝土填充层60mm
b. PEX管  D=20
c. 钢丝网片 D=2,@=100*100
d. 保温地垫(带铝箔)厚3mm
e. 防水层(卫生间设)
f. 结构层
实例二:(局地暖剖面图)
a. C20细石混凝土填充层50mm
b. PEX管  D=20
c. 铝箔片
d. 高密度笨板30mm
e. 防水层(卫生间设)
f. 结构层

回复