几个小问题,请教各位高人
fd9020
fd9020 Lv.2
2006年03月12日 22:32:28
来自于电站工程
只看楼主

1、为什么发电机励磁回路开关装在负极?2、为什么220KV母线保护中失灵要加复压闭锁?除了防止人为误碰之外,还有什么原因?3、400V厂用系统中照明回路加隔离变?取消可否?4、为什么隔离变发热严重?是否由于铁芯近于饱和?5、等离子装置能否使用交流电弧?其制约原因在哪里?

1、为什么发电机励磁回路开关装在负极?
2、为什么220KV母线保护中失灵要加复压闭锁?除了防止人为误碰之外,还有什么原因?
3、400V厂用系统中照明回路加隔离变?取消可否?
4、为什么隔离变发热严重?是否由于铁芯近于饱和?
5、等离子装置能否使用交流电弧?其制约原因在哪里?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年03月13日 10:16:03
2楼
得~~~~~~拿着本本来问,这个是来考考大家吗?
回复
fd9020
2006年03月13日 10:38:10
3楼
版主你好!工作了十几年,知识老化了,许多基本的东西也忘了。
这几个小问题是近来在思考的东西,有些不大确认。想听听大家的高见。
回复
sunyi200271
2006年03月13日 11:19:21
4楼
2、为什么220KV母线保护中失灵要加复压闭锁?除了防止人为误碰之外,还有什么原因?

 还有鉴别保护范围内还有故障的作用。
回复
sunyi200271
2006年03月13日 11:23:43
5楼
1、为什么发电机励磁回路开关装在负极?
  
 好像正负极都可以。我们就装在正极。
回复
fd9020
2006年03月13日 11:50:38
6楼


如果保护范围内还有故障,应该是母差启动了。与失灵好象没很大关系。
有些情况失灵也需要解闭锁的,如发变组失灵。那么设计上失灵加了闭锁,其思路是怎样呢?
我一直在想如果去掉闭锁,是否可行?
回复
fd9020
2006年03月13日 11:56:27
7楼


不知道版主的机子多大,但我看过的发电机转子回路有正负极都装开关的,不过正极开关先合后分。有只装一个开关的,均在负极。
我的推想是与开断正、负直流电弧的过程有关,也牵涉到经济性。
回复
sunyi200271
2006年03月13日 12:13:05
8楼
断路器失灵保护是后备保护,是在设备其它保护动作后而相应断路器拒动后动作跳开故障范围内的其它断路器。失灵保护必须具备以下条件才能动作:
1、故障元件的保护出口继电器动作后不返回。
2、在保护范围内仍存在故障。
鉴别保护范围内还有故障就是指设备保护动作而未跳闸的保护范围,这时失灵保护才动作。所以去掉闭锁不行。
回复
fd9020
2006年03月13日 12:50:47
9楼

鉴别保护范围内仍有故障要靠上一级的复压?好象不对吧?
回复
fd9020
2006年03月14日 22:00:16
10楼
自己顶一下
回复
sunyi200271
2006年03月15日 09:16:19
11楼
楼上请注意保护动作的条件,首先是故障元件的保护出口继电器动作后不返回,也就是保护动作而断路器拒动,然后再鉴别电压,只有当电压降低时才允许失灵保护动作于跳闸。从而切除和故障点直接联系的其它断路器。此时鉴别的电压是受故障点直接影响的电压。
回复

相关推荐

APP内打开